[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 943: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 943: getdate(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
huct.hr • Pogledaj temu - Rezolucija detektora i njegova osjetljivost pri inspekciji

Rezolucija detektora i njegova osjetljivost pri inspekciji

Kontrola i nadzor: toplinskih postrojenja; elemenata za prijenos toplinske energije, parovoda, vrelovoda; toplinskih stanica i uređaja za prihvat toplinske energije; dalekovoda i elemenata prijenosa; rasklopišta, transformatora i transformatorskih stanica; razvodnih i kontrolnih elektroormara

Rezolucija detektora i njegova osjetljivost pri inspekciji

PostPostao/la Krešimir Petrović » čet ruj 10, 2009 2:37 pm

U "navali" IC termografskih inspekcija elektro-energetskih postrojenja važna je spoznaja, pogotovo za korisnika i naručioca, da tu inspekciju ne može obavljati svaka IC kamera niti objašnjenja dobivenih rezultata može interpretirati svaki termografist! Naime, postoji opasnost od nestručnog mjerenja s neadekvatnom IC opremom, a to naravno može dovesti do pogrešnih rezultata mjerenja i krivih interpretacija termograma u završnom izvješću - Protokolu mjerenja !?

Kao objašnjenje ovog navodim isti primjer temperaturne nepravilnosti pri stupu odlaznog dalekovoda na izlazu iz TS-a, mjeren IC kamerama raznih rezolucija detektora: 120x120, 320x240 i 640x480, recimo relativno iste optike.

slika Rezolucija detektora 120x120

slika Rezolucija detektora 320x240

slika Rezolucija detektora 640x480
By kostelgrad at 2009-09-10

Dakle, počinjena greška već pri mjerenju IC kamerom male rezolucije detektora veća je od interpretacije kritične greške prema kriteriju klasifikacije grešaka:
Klasa "A" (po starome "3") gdje se radi o vrlo ozbiljnoj anomaliji koja zahtijeva hitnu intervenciju, govori o apsolutnoj temperaturi većoj od 80°C ili o razlici temperatura delta T većoj od 30°C!

S povećanim brojem pixela poboljšava se kvaliteta slike odnosno razina detalja, ali i njihova interpretacija. Dakle, veća točnost mjerenja temperature važna je za definiranje hitnosti registriranog problema.

Korisnici i naručitelji usluga IC termografije oprez:
Zatražite već u svojim zahtjevima za IC termografijom ee postrojenja obavezno podatke o kvaliteti IC opreme i njene optike! Obratite se pitanjem HUICT-u ako vam izvođač radova ne pokaže svoje ovlaštenje termografista! Zatražite potvrdu o sposobnosti izvođaća i opreme!

Očekujem i vaš komentar !

Voditelj područja primjene
Tajnik HUICT-a
Međunarodna ovlaštenja: Level 2, GasFindIR, BCAM Basics